← Все вопросы/Промышленная безопасность
РешеноПромышленная безопасность#сети газораспределения и газопотребления

ТУ на ОПО сеть газопотребления?

ИР
Опубликовано 1 месяц назад

Должны ли задвижки, фильтра и клапана, входящие в состав газопроводов, учитываться в составе ОПО как отдельное техническое устройство и вноситься в сведения ОПО?

Есть разные разъяснения в интернете и разные мнения.

Одни пишут - "Все технологическое оборудование, в котором находится или может находиться опасное вещество подлежит обязательному включению в «Сведения, характеризующие ОПО»"

Другие пишут, что не надо вносить.

Один инспектор не обращает на это внимание, другой говорит об обязательном внесении в сведения.

А как же правильно?????

Хочется услышать Ваше мнение коллеги.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
ВалерияЭксперт✓ Эксперт решения
1 месяц назад· #3

Доброе утро!

Не нужно вносить арматуру в ОПО отдельно потому что:

  1. Имеется ответ РТН по похоже вопросу

    Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

    Пункты из ответа представлены ниже

    ФНП 533 пункт 42:

К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для перемещения в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, включающих в том числе пар, воду, воздух, газы, хладагенты, смазки, эмульсии, и обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования и представляют собой конструкцию (сооружение), состоящую из труб, деталей и элементов трубопровода, включая трубопроводную арматуру, отводы, переходы, тройники, фланцы и элементы крепления, защиты и компенсации трубопровода (опоры, подвески, компенсаторы, болты, шайбы, прокладки), плотно и прочно соединенные между собой.

ФНП 444 пункт 11:

К паспортам технологических трубопроводов прикладываются: схемы (чертежи) технологического трубопровода с указанием размеров участков, номинального диаметра, исходной и отбраковочной толщины элементов технологического трубопровода (при наличии указанных выше сведений непосредственно в паспорте технологического трубопровода допускается на схеме их не приводить), мест установки опор, арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации; расчет на прочность; регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) технологического трубопровода (для технологических трубопроводов, расположенных на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, в случае если проект и (или) эксплуатационная документация предусматривает пуск при температурах ниже минимальной температуры стенки технологического трубопровода).

По сетям газопотребления/газоснабжения история аналогичная, хотя и прямо нигде не прописана. У меня в таком же ОПО указаны только наземные/подземные газопроводы, коллекторы, ГРП - замечаний нет, а РТН ходит ко мне стабильно пару раз в год.

Еще можно посмотреть в ПП РФ №1363 в раздел XI приложения:

Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая: В составе опасного производственного объекта учитываются наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии

Сеть газопотребления: В составе опасного производственного объекта учитываются наружные и внутренние газопроводы эксплуатирующей организации с учетом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, площадки газифицированных котельных и их оборудование, газораспределяющее оборудование, а также газовая часть газопотребляющего оборудования и установок, газовых турбин, технологических линий в зданиях и сооружениях на территории эксплуатирующей организации.

То есть арматура уже зашита в документах на сеть (паспорта, схемы и тд), отдельно она не выносится, так как сама по себе она признака опасности и не имеет (да и не нужна она никому сама по себе).

Опять же, для общего понимания, можно посмотреть пункт 30 ФНП №531:

Техническое обслуживание технических устройств проводится по графику. Для составных частей сети газораспределения и сети газопотребления техническое обслуживание проводится совместно с газопроводом, если иное не установлено эксплуатационной документацией организации-изготовителя.

То есть она даже в ТО сама по себе никому не нужна, а про ЭПБ я промолчу вовсе (вы же помните, что на все ТУ в составе ОПО проводится ЭПБ? Хоть раз видели ЭПБ отдельно на арматуру? 🙂 ).

Вот такая вам запутанная история с утра 😃

KATEЭксперт
1 месяц назад· #2

Моё мнение - бред бредовый... а винтики с гайками не написать?

Но сейчас уже ничему не удивлюсь. В своё время с коллегами пользовалась такой шпаргалкой

svedeniya-primer-2022.docx
31kB
_RosSiaЭксперт
1 месяц назад· #4

Добавлю к ответам выше, что всецело Ростехнадзор в своих разъяснениях указывает запорная арматура, входящая в состав трубопроводов, подлежит учёту в сведениях, характеризующих ОПО, в составе самого трубопровода. Указывать её как отдельное техническое устройство не требуется

Отдельный учёт необходим, если устройство не является составной частью трубопровода или другого агрегата, а представляет собой самостоятельное технологическое оборудование, обладающее признаками опасности. Например:

Фильтры в составе газорегуляторных пунктов (ГРП), если они не являются частью трубопровода, а представляют собой отдельный аппарат.

Клапаны (предохранительные, отключающие), которые установлены как самостоятельные устройства, а не как арматура трубопровода.

Разные мнения инспекторов возникают из-за неоднозначности формулировок и различий в проектных решениях. Судебная практика это подтверждает:

В одних случаях суды признают нарушением отсутствие в сведениях ОПО информации о конкретных задвижках, смонтированных на трубопроводах - (задвижка шиберная ПТ 500x40 тех. № 114; - задвижка шиберная ПТ 1000x80 тех. № 109; - задвижка шиберная ПТ 1200x63 тех. № 317; - магистральный насос НМ 7000-210 техн. № 11; - магистральный насос НМ 7000-210 техн. № 14; - задвижка шиберная тех. № 363.) Решение от 30 апреля 2021 г. по делу № А65-22344/2020

Всё зависит от контекста является ли арматура неотъемлемой частью трубопровода (тогда она уже учтена в его составе) или самостоятельным устройством, влияющим на безопасность.

Запросите официальное разъяснение в территориальном органе Ростехнадзора по своему месту. Это самый надёжный способ снять разногласия с конкретным инспектором. Письменный ответ можно будет использовать как основание для своих действий.

Ваш ответ