← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#4 группа по электробезопасности

На какую группу нужно идти аттестовываться по ЭБ?

АЛ
Опубликовано 1 месяц назад

Вопрос, в организации появилось оборудование электроустановка свыше 1000В, ответственный за электрохозяйство имеет 4 группу до 1000В, так же председатель и члены комиссии проверки знаний имеют 4 группу до 1000В. Какую группу смогут присвоить после аттестации в РТН при переходе на свыше 1000В? 3 или сразу на 4? А если работники которые будут работать с этой установкой но имеют 3 группу до 1000В, какую могут получить сразу при аттестации на свыше 1000?

Ответы (2)

Валерия
ВалерияЭксперт
1 месяц назад· #2

Добрый день, при переходе на напряжение ЭУ выше 1000В вы можете рассчитывать на 3 группу до и выше. Сразу 4-ю заиметь не получится.

Приказ 903н пункт 2.3:

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.

Olka
OlkaЭксперт
1 месяц назад· #3

Ответственному за ЭХ и его заму нужно повышать номинал напряжения начиная с 3 гр. по срокам до 5гр до и выше 1000В. Работник, обслуживающий данную ЭУ должен сразу получить 3 гр до и выше 1000В и ему для работы этого хватит. При этом, в зависимости от вида выполняемых работ в ЭУ, возможно потребуется отметка о праве выполнения спец.работ

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.