← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#оборудование под избыточным давлением

Как постановить на учет сосуды под давлением?

АЛ
Опубликовано 2 месяца назад

Доброе утро, подскажите пожалуйста, составил акт готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию, заявление и приказ. Но теперь не уверен в этом всём, т.к делаю впервые.

1) Паровой котел высокого давления Vitomax HS, модель M73C147, заводской № 1429 относится ли к сосудам под давлением?

1.1) Приложил файл с характеристикой котлов:

akt-gotovnosti-k-ekspluatacii.docx
31kB

2) Если не котлы, тогда что может быть?

Ниже приложил скриншоты оборудования передаваемого в эксплуатацию моей организации:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Заранее, спасибо большое)

Ответы (1)

Alexrazi
2 месяца назад· #2

У Вас полноценные котлы, акты готовности возьмите из ФНП ОРПД, к актам приложите:

1)заявление о постановке на учет,

2)сведения о подлежащиму учету оборудования

3) удостоверение о качестве монтажа

4)акт о проведении техосвидетельствования

Полный перечень документов приведены в тех же ФНП ОРПД п. 224

Советую на каждый котёл оформлять свой комплект документации для постановки на учет

Ваш ответ