← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#инспектирование электроустановок

Какая периодичность электротехнических иссл-ий задний и оборудования на ОПО?

Опубликовано 2 месяца назад

Какая периодичность электротехнических исследований задний и технических устройств на опасном производственном объекте? В каком нормативном документе указана периодичность?

Ответы (1)

2 месяца назад· #2

Периодичность вы утверждаете внутри предприятия (положение о производственном контроле), разрабатываете графики, учитывая техническую документацию и отраслевые правила

Приказ Минэнерго №811

  1. Потребителем должны быть составлены и утверждены руководителем или иным уполномоченным лицом потребителя - юридического лица или его филиала (потребителем - индивидуальным предпринимателем или физическим лицом) графики осмотров и обходов оборудования, зданий и сооружений электроустановок потребителя (далее - графики осмотров и обходов). Административно-технический персонал потребителя в соответствии с графиками осмотров и обходов должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений.

Посмотрите еще Приказ Минэнерго №465 (Об утверждении Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики)

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.