Коллеги, добрый день!
Вышел из строя силовой трансформатор. Цех полностью обесточен, производство стоит. Для производства ремонтных работ оформляется наряд-допуск. По факту на рабочем месте мы имеем главного энергетика с группой V, мастера с группой IV, один электромонтер с группой IV на больничном, а остальные кто в отпуске, у кого открыта вакансия. ПОТЭЭ требуют для выполнения работ по наряду-допуску собирать полноценную бригаду, а у нас в итоге выполнять роль допускающего и второго члена бригады физически некому. Как можно совместить должности в наряде-допуске, чтобы выглядело красиво?
Ответы (2)
Я не понял, электромонтёр упомянут потому что он есть или потому что он есть, но в наряде его не будет?
Для оформления наряда достаточно 2 работника + выдающий наряд, т.к их можно совмещать с некоторыми условиями
Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н
4.1. Работы в действующих электроустановках должны проводиться:по заданию на производство работы, определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ)
5.7. Выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В
5.10.Работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках (далее - наблюдающий)
Если у остальных есть (или чудным образом появится) право самостоятельного производства работ, то соответственно наблюдающий не назначается
1. Если электромонтёр есть:
Выдающий: главный энергетик
2. Если электромонтёра нет:
Выдающий: тоже главный энергетик
Каким образом вешается на одного человека 3 обязанности (две дополнительных вместо одной) можно прочесть тут, но для этого надо ровно и дословно по пунктам (из правил) суметь рассказать какому-либо проверяющему каким образом вы это провернули или вы будете считаться нарушителем
Для того что бы запихнуть одну рожу в "допускающий" и в "производитель" нужно задним числом (или сегодняшним) пришить приказом работничку права оперативно-ремонтного. Название должности не влияет на пришитые права. Лучше задним числом, потому что оперативный персонал должен пройти дублирование не менее 12 смен.
Главное, чтобы у вас не был советский завод с обходной системой шин, как часто их строили на все возможности и будущее 😉 А так в целом @May Day выдал базу как обойти, но в перечень работ я бы не стал засовывать, т.к. силовой трансформатор вы по-любому подъёмным сооружением должны извлекать, и попадет под требования 45.1 ПОТЭУ и сложно выпутаться будет, что там не ЭУ 😉
PS В моей практике был труп в 2021 году, и в суде пришлось спорить с экспертом из Ростехнадзора, а их суд всех таковыми назначает! Он не мог отличить сложную схему от простой, пришлось звать профессора нашего ЮЗГУ, для того чтобы справедливость была в таких вещах, а нас лишним рублем не наказывали... Ведь начнутся прелести со сложной схемой => где БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ и составленная ПРОГРАММА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, если это все на вашем балансе!!!