Коллеги, добрый день!
Хотелось бы услышать ваше мнение про данную инструкцию. Я сразу скажу, что использовала все доступные ресурсы (ИИ, разные сайты, немножко законы, немножко от себя). Терпеть не могу пожарку, потратила пол дня на эту инструкцию и уже глаз "замылился". Расскажите, что думаете, что посоветуете?
Ответы (2)
Если конкретно в отношении содержания выложенного документа - то очень сыро. Наполнено в целом лишь требованиями и некоторые непонятно как исполнять.
Например пункт 6.5.
Помещения кат.АиБ должны быть оснащены. Ок. Оснащены. Что мы дальше хотим от ответственного и работников? Чтобы они знали о том, что чем должно быть оснащено или как им жить с этой сигнализацией и пожаротушением?
В отношении в целом к этому варианту ИПБ - он не нужен.
Нет требований разрабатывать такую инструкцию
- она не отвечает требованиями ППР-1479 по содержанию.
Сделайте отдельно регламент по работе с ЛВЖ
и ГЖ, а для здании в котором / -ых используется это ЛВЖ написать ИПБ строго по разделу ППР
Сударыня! 1) Уточню, что Инструкции о мерах ПБ разрабатываются на здания (помещения), согласно части 4 п.2 ППР-1479. 2) Ничего обсуждать не буду, а скажу коротко: "У меня такая".