Ошибка в Приказе или я в корне не понимаю методику расчета?

ВА
Опубликовано 4 месяца назад

Всем добрый день! Рассчитываю время эвакуации людей (небольшой офис, до 50 чел). Читаю Приказ МЧС №1140 "Об утв. методики определения расчетных величин пожарного риска...".

Согласно п.19, "Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий определяется ... в соответствии с приложением N 5 к Методике одним из следующих способов:

по упрощенной аналитической модели движения людского потока, приведенной в приложении N 6 к Методике;

по математической модели индивидуально-поточного движения людей из здания, приведенной в приложении N 7 к Методике;

по имитационно-стохастической модели движения людских потоков, приведенной в приложении N 8 к Методике.

При определении расчетного времени эвакуации учитываются данные, приведенные в приложении N 2 к Методике,...."


Выбрала Упрощенную модель (Приложение №6). Считаю себе спокойно, а тут один из параметров ссылается на Приложение №7: "f - средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел. принимаемая в соответствии с приложением N 7 к Методике;"

Как это возможно? Параметр в Приложении №7 не фигурирует, он рассчитывается в таблице в Приложении 2.

Да и судя по логике, если я выбираю одну из трех моделей, то расчеты в одной модели не могут ссылаться на другую модель. Это ошибка в Приказе или я в корне не понимаю методику расчета?

Ответы (2)

Владимир Беликов
4 месяца назад· #2

А может, проще в поисковик забить:"Расчет времени эвакуации людей при пожаре программа онлайн". Есть бесплатные программы. Тем более, что у Вас небольшая организация.

JI
3 месяца назад· #3

Вы абсолютно правы, и с вашим пониманием логики расчетов всё в полном порядке! Вы можете выдохнуть и продолжить считать спокойно — это банальная опечатка в тексте Приказа МЧС № 1140.




Почему возникла путаница

Приказ № 1140 пришел на смену старому Приказу № 382. В процессе разработки и утверждения новой редакции методики авторы перекомпоновали структуру документа, но забыли обновить некоторые внутренние перекрестные ссылки.

  • Приложение № 6 (Упрощенная модель): Текст ошибочно отсылает к Приложению № 7 за параметром f.
  • Приложение № 7 (Индивидуально-поточная модель): Как вы абсолютно верно подметили, ссылаться на другую модель при расчете по упрощенной — это логический нонсенс. В седьмом приложении параметр f не регламентируется, а лишь используется как переменная в формулах локальной плотности.
  • Приложение № 2: Именно здесь фактически закреплены все физические параметры людей.



Где брать значения для расчета

Для расчета времени эвакуации вашего офиса вам нужно опираться исключительно на пункт 10 Приложения № 2. Основные значения параметра f (площадь горизонтальной проекции), которые вам понадобятся:

| Категория эвакуирующихся | Значение f, м²/чел. |

| --- | --- |

| Люди молодого и среднего возраста в летней одежде (М0) | 0,100 |

| Люди в зимней одежде, а также люди старших возрастов (М1) | 0,125 |

| Взрослые с сумкой или портфелем | 0,160 |

| Взрослые с чемоданом (актуально, если в офисе бывают командировочные) | 0,350 |




Как оформлять отчет

Если вы готовите официальный документ по оценке пожарного риска, смело делайте прямую ссылку на Приложение № 2 к Методике.

В профессиональной среде проектировщиков и экспертов по пожарной безопасности эта опечатка в Приказе № 1140 хорошо известна. Ни один компетентный инспектор или эксперт не будет требовать от вас искать значения в седьмом приложении, так как их там физически нет.

Вы отлично и вдумчиво читаете нормативную базу, держитесь здравого смысла и не сомневайтесь в своих расчетах!

Ваш ответ