← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#опасный производственный объект

Что считать сосудом под давлением?

СОТкА
Опубликовано 5 месяцев назад

Коллеги, сосуд под давлением это когда в сосуде уже существует это самое давление, или когда даже предполагается его наличие потому что он на него рассчитан?

Просто у нас стоят котлы в котельной:

Vitoplex 100 - режимная карта Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Vitoplex 100 - режимная карта Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Парогенератор ПГ 300 Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Котел КО-500 Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

И ни один не зарегистрирован как сосуд под давлением. Как вы думаете есть у нас сосуды под давлением или нет судя по режимным картам? Или на что ориентироваться? Спасибо

Ответы (1)

Zhao
5 месяцев назад· #2

Не корректно сформулирован вопрос. Полагаю, вы хотите выяснить, подпадает ли ваше оборудование под требования промышленной безопасности.

Начнём с определений по ГОСТ 23172-78 "Государственный стандарт Союза ССР. Котлы стационарные. Термины и определения" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.06.1978 N 1576) (ред. от 01.04.1983) и ГОСТ Р 54974-2012 "Национальный стандарт Российской Федерации. Котлы стационарные паровые, водогрейные и котлы-утилизаторы. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.09.2012 N 279-ст):

  • Котёл - конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую.
  • Стационарный котёл - котёл, установленный на неподвижном фундаменте.
  • Паровой (стационарный) котёл - (стационарный) котёл для получения пара.
  • Водогрейный (стационарный) котёл - (стационарный) котёл для нагрева воды под давлением.
  • Пароводогрейный (стационарный котёл - (стационарный) котёл для одновременного получения пара и нагрева воды под давлением.

    Таким образом, перечисленное вами оборудование котельной относится к сосудам, работающим под давлением.

    Оборудование подпадает под требования промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"), если оно отвечает одному или нескольким перечисленным ниже признакам и работает под избыточным давлением:

    а) пара, газа в газообразном, сжиженном состоянии (сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов);

    б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°C);

    в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а также при эксплуатации зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов.

    ФНП распространяются на:

    а) паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры;

    б) водогрейные и пароводогрейные котлы;

    в) энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы;

    ...

    з) трубопроводы пара и горячей воды...

    Для отнесения оборудования к области действия ФНП за основу принимаются максимальные рабочие значения давления и температуры рабочей среды, установ-ленные в технической документации оборудования и проектной документации ОПО с учётом нормативных показателей физико-химических свойств рабочей среды (характеристик рабочей среды, установленных в технических регламентах и стандартах или при отсутствии таковых, определённых экспериментально-расчётными методами) и всех факторов опасности (рисков), влияющих на безопасность оборудования при его применении, а также ФНП.

    ФНП не применяются при использовании видов (типов) оборудования, не перечисленных выше, а также на следующее оборудование под давлением:

    …

    в) котлы объёмом парового и водяного пространства 0,001 кубического метра (м3) и менее, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и объёма (м3) не превышает 0,002;

    г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3;

    д) трубчатые печи и пароперегреватели трубчатых печей;

    …

    ж) сосуды вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 0,02.

Нужно поднимать паспорта на оборудование. Из того, что я нашёл в сети, будет следующая картина (требуется перепроверить по документации):

  • Vitoplex 100PV1-500: допустимое рабочее давление 0,5 МПа, максимальная температура воды - 110 °С, объём котловой воды - 460 л. Вроде как не подпадает под действие ФНП.
  • КП-300Гн: допустимое рабочее давление 0,6 МПа, максимальная температура воды - 110 °С. Вроде как подпадает под действие ФНП, поскольку используется пар под давлением.
  • последний котёл не нашёл.

    Таким образом, вы обязаны организовать безопасное использование и содержание сосудов под давлением. Выполнение этого требования на предприятии должны обеспечивать:
  • ответственный за производственный контроль (как правило, заместитель руководителя организации или руководитель службы производственного контроля);
  • осуществляющий производственный контроль;
  • ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию (начальник участка, установки);
  • обслуживающий персонал (рабочие).

    Ответственных за производственный контроль и безопасную эксплуатацию устройств назначают из числа специалистов, имеющих необходимую квалификацию. Эти сотрудники должны быть аттестованы по правилам промбезопасности.
Ваш ответ