Коллеги, сосуд под давлением это когда в сосуде уже существует это самое давление, или когда даже предполагается его наличие потому что он на него рассчитан?
Просто у нас стоят котлы в котельной:
Vitoplex 100 - режимная карта 
Vitoplex 100 - режимная карта 
Парогенератор ПГ 300 
Котел КО-500 
И ни один не зарегистрирован как сосуд под давлением. Как вы думаете есть у нас сосуды под давлением или нет судя по режимным картам? Или на что ориентироваться? Спасибо
Ответы (1)
Не корректно сформулирован вопрос. Полагаю, вы хотите выяснить, подпадает ли ваше оборудование под требования промышленной безопасности.
Начнём с определений по ГОСТ 23172-78 "Государственный стандарт Союза ССР. Котлы стационарные. Термины и определения" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.06.1978 N 1576) (ред. от 01.04.1983) и ГОСТ Р 54974-2012 "Национальный стандарт Российской Федерации. Котлы стационарные паровые, водогрейные и котлы-утилизаторы. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.09.2012 N 279-ст):
- Котёл - конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую.
- Стационарный котёл - котёл, установленный на неподвижном фундаменте.
- Паровой (стационарный) котёл - (стационарный) котёл для получения пара.
- Водогрейный (стационарный) котёл - (стационарный) котёл для нагрева воды под давлением.
- Пароводогрейный (стационарный котёл - (стационарный) котёл для одновременного получения пара и нагрева воды под давлением.
Таким образом, перечисленное вами оборудование котельной относится к сосудам, работающим под давлением.
Оборудование подпадает под требования промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"), если оно отвечает одному или нескольким перечисленным ниже признакам и работает под избыточным давлением:
а) пара, газа в газообразном, сжиженном состоянии (сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов);
б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°C);
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а также при эксплуатации зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов.
ФНП распространяются на:
а) паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры;
б) водогрейные и пароводогрейные котлы;
в) энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы;
...
з) трубопроводы пара и горячей воды...
Для отнесения оборудования к области действия ФНП за основу принимаются максимальные рабочие значения давления и температуры рабочей среды, установ-ленные в технической документации оборудования и проектной документации ОПО с учётом нормативных показателей физико-химических свойств рабочей среды (характеристик рабочей среды, установленных в технических регламентах и стандартах или при отсутствии таковых, определённых экспериментально-расчётными методами) и всех факторов опасности (рисков), влияющих на безопасность оборудования при его применении, а также ФНП.
ФНП не применяются при использовании видов (типов) оборудования, не перечисленных выше, а также на следующее оборудование под давлением:
…
в) котлы объёмом парового и водяного пространства 0,001 кубического метра (м3) и менее, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и объёма (м3) не превышает 0,002;
г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3;
д) трубчатые печи и пароперегреватели трубчатых печей;
…
ж) сосуды вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 0,02.
Нужно поднимать паспорта на оборудование. Из того, что я нашёл в сети, будет следующая картина (требуется перепроверить по документации):
- Vitoplex 100PV1-500: допустимое рабочее давление 0,5 МПа, максимальная температура воды - 110 °С, объём котловой воды - 460 л. Вроде как не подпадает под действие ФНП.
- КП-300Гн: допустимое рабочее давление 0,6 МПа, максимальная температура воды - 110 °С. Вроде как подпадает под действие ФНП, поскольку используется пар под давлением.
- последний котёл не нашёл.
Таким образом, вы обязаны организовать безопасное использование и содержание сосудов под давлением. Выполнение этого требования на предприятии должны обеспечивать: - ответственный за производственный контроль (как правило, заместитель руководителя организации или руководитель службы производственного контроля);
- осуществляющий производственный контроль;
- ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию (начальник участка, установки);
- обслуживающий персонал (рабочие).
Ответственных за производственный контроль и безопасную эксплуатацию устройств назначают из числа специалистов, имеющих необходимую квалификацию. Эти сотрудники должны быть аттестованы по правилам промбезопасности.