Коллеги, подскажите пожалуйста, согласно каким нормативным документам обосновать необходимость огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом по истечению срока?
Ответы (2)
ППР РФ:
- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.
1) СП 2.13130.2020. В нём говорится о необходимости обработки огнезащитными составами стропил и обрешётки в зданиях I–IV степеней огнестойкости, если они выполнены из древесины или других горючих материалов. 2) ГОСТ Р 59637–2021 — национальный стандарт Российской Федерации, который регламентирует контроль качества огнезащитных работ, в том числе для деревянных конструкций. 3) А по периодичности, то п.13. ППР-1479: если в технической документации нет сведений о периодичности проверки, то её проводят не реже 1 раза в год. 4) Кстати, с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в п.13 ППР-1479,которые обязывают руководителей обеспечивать проведение повторной обработки или ежегодные испытания, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности.