Коллеги, добрый день.
Арендодатель хочет, чтобы был установлен ВПВ в помещении 450кв.метров,1 этаж, с кат.В3-ПI. (Гальтваническое производство: химия,в том числе серная кислота,электрооборудование).
Нужно или не нужно? Если не нужно,то на что ссылаться,хотелось бы НПА.
Помогите, пожалуйста)))
Ответы (2)
СП 10.13130:
1.4. ВПВ не требуется:
в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах);
в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое количество мест;
в банях и саунах;
в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III - V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3;
в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений;
в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории B, I и II степени огнестойкости объемом до 5000 м;
в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер.
Других исключений нет
Как я понял, Ваше начальство хочет просто подсоединить пожарные вентили к системе водоснабжения здания и считать её внутренним противопожарным водопроводом? Так? Не получится. По определению: "ВПВ — это единая инженерная сеть трубопроводных сетей, рабочих и резервных насосов, приборов контроля и управления, а также, по необходимости, водонапорных резервуаров, которые обеспечивают подачу огнетушащего вещества к пожарным кранам, размещённым на этажах здания". Можете сходить к ГПНщикам-МЧСникам, они Вам набросают примерный расчет оборудования здания ВПВ... Сумма будет оченно даже приличная. Может лучше огнетушителей добавить? И пожарный щит на стену повесить?