← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#аттестация

Аттестация ответственного за ОПО сеть газопотребления?

СОТкА
Опубликовано 10 месяцев назад

Коллеги, здравствуйте! Есть Заместитель гендиректора по эксплуатации. Есть ОПО Сеть газопотребления. Есть газовая печь кондитерская туннельная ПКТ-РУДА для приготовления сушки, которая работает на газу и которую в скором времени придет принимать Ростехнадзор. У заместителя есть аттестация по А1, Б.7.1 и эксплуатация и безопасное использование тепловых энергоустановок. Подскажите, пожалуйста, надо ли его аттестовывать еще по каким-то направлениям или этого достаточно? Спасибо!

Ответы (2)

_RosSia
_RosSiaЭксперт
10 месяцев назад· #2

Достаточно, но руководитель тоже по А1 должен в лучшем случае аттестован быть, тут исходя, что написано в разделениях обязанностей

Rus_lan
10 месяцев назад· #3

Добрый день!

Ответственный за газовое хозяйство должен быть аттестован по А.1 и Б.7.1, также как и его зам (когда приходил инспектор, убеждал что должен быть), ну и на кого возложен контроль за исполнением приказа - как минимум А.1.

Что касается проверки знаний по эксплуатации и безопасному использованию тепловых энергоустановок, необходимы приказы на ответственных, которым и нужно проводить проверку знаний, ну и соответственно линейному персоналу.

P.S. Также, не забывайте, что еще потребуются документы по производственному контролю...

Ваш ответ