← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#другое

Техническое освидетельствование на ОПО?

ИР
Опубликовано 10 месяцев назад

Здравствуйте. Села переделывать приказ, который до меня предыдущий сотрудник разрабатывал. Приказ был о составе комиссии тех освидетельствования тех устройств и вспомогательного оборудования. Ссылка в шапке приказа была на исполнение требований п.1.5.2. Правил тех экспл. электрических станций и сетей №229 от 19.06.2003г. Сейчас действуют другие ПТЭЭС №1070 о 04.10.2022г. В них тоже есть п.8, который обязывает - Владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано техническое освидетельствование объектов, подлежащих техническому освидетельствованию, в соответствии с Правилами проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 мая 2019 г. N 465. Вот тут и кроется заковырка....в этих правила в самом начале указано, что Правила не распространяются на: опасные производственные объекты, требования к которым определены в Федеральном законе от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". А мы самые кто ни на есть ОПО..... Тех освидетельствование объектов ОПО прописана в ФНП ОРИД (№536 от 15.12.2020) а при ТО вспомогательного оборудования можно ли руководствоваться Правилами проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 мая 2019 г. N 465? если нет, то каким НТД, подскажите, пожалуйста.

Ответы (1)

_RosSiaЭксперт
10 месяцев назад· #2

"2. Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, владеющие на праве собственности или ином законном основании входящими в состав энергосистемы объектами электроэнергетики (далее - владельцы объектов электроэнергетики) обязаны обеспечить проведение технического освидетельствования объектов технического освидетельствования, перечень которых указан в пункте 4 Правил, в соответствии с Правилами, если иное не предусмотрено требованиями документации организации - изготовителя оборудования, либо проектной документации." Так приказ Минэнерго, исключая ОПО не отменяет, что вы можете быть владельцем следующего:

  1. Техническому освидетельствованию подлежат следующие объекты:

    вращающиеся электрические машины классом напряжения 1 кВ и выше (генераторы, синхронные компенсаторы - совместно с системами возбуждения);

    силовые трансформаторы (автотрансформаторы) классом напряжения 1 кВ и выше, шунтирующие реакторы (в том числе управляемые шунтирующие реакторы), линейные регулировочные трансформаторы, вольтодобавочные трансформаторы);

    статические компенсаторы;

    конденсаторные установки;

    измерительные трансформаторы тока и напряжения классом напряжения 1 кВ и выше;

    выключатели классом напряжения 1 кВ и выше, в том числе компактные ячейки заводской готовности;

    линейные вводы классом напряжения 110 кВ и выше;

    разъединители, отделители и короткозамыкатели классом напряжения 1 кВ и выше;

    сборные и соединительные шины, шинные мосты, шинопроводы классом напряжения 1 кВ и выше;

    токопроводы классом напряжения 1 кВ и выше (в том числе их контактные соединения, а также опорные и подвесные изоляторы, встроенные трансформаторы тока и напряжения);

    конденсаторы (связи, для отбора мощности, для делителей напряжения) классом напряжения 1 кВ и выше;

    высокочастотные заградители;

    токоограничивающие реакторы;

    трансформаторные подстанции (закрытые, модульные, блочные комплектные, распределительные пункты) классом напряжения 1 кВ и выше;

    системы оперативного тока (аккумуляторные батареи, зарядные устройства, устройства стабилизации напряжения, щиты постоянного тока);

    электролизные установки, за исключением указанных в абзаце четвертом пункта 1 Правил;

    заземляющие устройства;

    линии электропередачи классом напряжения выше 1 кВ;

    частотно-регулируемые привода, системы плавного пуска классом напряжения 1 кВ и выше;

    насосное оборудование с приводом от электродвигателя напряжением 1 кВ и выше;

    теплообменники, за исключением указанных в абзаце четвертом пункта 1 Правил;

    паровые турбины;

    газовые турбины;

    гидравлические турбины;

    объект, состоящий из двух или более единиц оборудования, перечисленных в настоящем пункте Правил, документация организации-изготовителя на который выполнена как на единое изделие.
Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.