Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, является ли котельная двухходовая с газотрубным котлом тепловой мощностью 600 кВт, максимальным рабочим давлением - 6 бар, максимальной температурой теплоносителя – 95/115 ℃ опасным производственным объектом?
Ответы (3)
Нужно внимательно изучить 116-фз и документы на оборудование. Ваша котельная может подходить под критерии ОПО согласно п.2 приложения 1 к упомянутому фз.
На мой, не совсем профессиональный взгляд (не сталкивалась с пром без), изучив ФЗ 116 приложение №2, думаю, что под условия отнесения к ОПО не подходит.
У вас топливо - природный газ? Сеть газопотребления как ОПО зарегистрирована?
По котельной как оборудованию работающему под давлением.
6 бар это 0,6 мегапаскаль.
Прил. 1 116-ФЗ: "2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;"
По давлению проходит.
Теплоноситель что? вода или пар?