Является ли котельная ОПО?

Марина Круглова
Опубликовано 14 окт. 2025 г.

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, является ли котельная двухходовая с газотрубным котлом тепловой мощностью 600 кВт, максимальным рабочим давлением - 6 бар, максимальной температурой теплоносителя – 95/115 ℃ опасным производственным объектом?

Ответы (3)

Zhao
14 окт. 2025 г.· #2

Нужно внимательно изучить 116-фз и документы на оборудование. Ваша котельная может подходить под критерии ОПО согласно п.2 приложения 1 к упомянутому фз.

Olka
OlkaЭксперт
15 окт. 2025 г.· #3

На мой, не совсем профессиональный взгляд (не сталкивалась с пром без), изучив ФЗ 116 приложение №2, думаю, что под условия отнесения к ОПО не подходит.

АЛ
15 окт. 2025 г.· #4

У вас топливо - природный газ? Сеть газопотребления как ОПО зарегистрирована?

По котельной как оборудованию работающему под давлением.

6 бар это 0,6 мегапаскаль.

Прил. 1 116-ФЗ: "2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07
мегапаскаля;"

По давлению проходит.

Теплоноситель что? вода или пар?