← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#несчастные случаи

При выполнении ремонтных работ погиб 24-летний электромонтёр

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
Опубликовано 25 сент. 2025 г.

Заказчик (не важно кто, суть не в этом) прислал информацию о НС на одном из предприятий-гигантов нашей страны (не ЕВРАЗ, а то часто там работаем, но не они).

Обычно я этим не делюсь, но фраза отправителя всё-так натолкнула меня поделиться, может это будет полезно и другим предприятиям напомнить.

Прошу ознакомить работников ваших организаций с обстоятельствами происшествия для исключения повторения аналогичных случаев.

При выполнении ремонтных работ погиб 24-летний электромонтер подрядной организации. Он соприкоснулся с троллеем, который был под напряжением.

Бригада подрядной организации ремонтировала электрооборудование мостового крана. В ее составе были инженер-наладчик, производитель работ и 11 электромонтеров.

Один из электромонтеров занимался устройством кабельного короба. Он оступился, его нога провалилась в технологическое отверстие настила и соприкоснулась с троллеем, который был под напряжением 380 В.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Чтобы не допустить повторения подобных случаев, структурным подразделениям рекомендованы оперативные мероприятия:

  1. На СВС довести информацию о происшествии до сотрудников производственных подразделений и работников подрядных организаций. Напомнить о важности отключения открытых токоведущих частей электрооборудования, которые находятся на месте производства работ или рядом с ним.

    При ремонте кранов ремонтный участок главных троллеев должен быть электрически изолирован при помощи изолированных стыков от продолжения тех же троллеев и соединен с ними посредством разъединяющих аппаратов таким образом, чтобы во время нормальной работы этот участок мог быть включен на напряжение, а при остановке крана на ремонт – надежно отключен.
  2. Провести внеплановый осмотр металлоконструкций подъемных сооружений, проверить отсутствие свободного доступа к токоведущим частям оборудования и отсутствие открытых технологических люков, отверстий и проемов.

    При выявлении нарушений информацию внести в ИС ОТПБ (подать заявления об опасности) и принять меры к устранению нарушений: закрыть свободный доступ к токоведущим частям, установить на проемы защитные крышки или решетки.
  3. При организации ремонтных работ поблизости от контактных шин (троллеев), исключать возможность прикосновения к токоведущим частям. Для безопасного выполнения работ должны соблюдаться расстояния, показанные на схеме:

    Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID
  4. Электроремонтному персоналу использовать средства индивидуальной защиты от электрической дуги, в том числе при выполнении работ рядом с работающим электрооборудованием.

Ответы (0)

Пока никто не ответил на этот вопрос. Будьте первым, кто предложит решение!

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.