Доброго дня! Такой вопрос, регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты кем разрабатывается в организации? И с какой периодичностью обновляется? только при внесении изменений? и еще вопрос, определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон кто делает? организация или можно самостоятельно? и тоже периодичность обновления какая? И еще по карточке тушения пожара,которую, я так понимаю, составляют Мчсники, ее ежегодно нужно заказывать?
Ответы (3)
регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты кем разрабатывается в организации? И с какой периодичностью обновляется? только при внесении изменений?
Работоспособность систем на объекте проверяется в соответствии с технической документацией изготовителя (п. 42 Правил противопожарного режима). При этом, рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 59636-2021 (Приложение к Письму от 11.01.2023 N ИГ-117-20-14-1).
По этому ГОСТу проверка работоспособности автоматических установок пожаротушения входит в перечень работ, выполняемых в рамках их технического обслуживания. Такой вывод можно сделать исходя из типовых регламентов (Приложения В - Е к ГОСТ Р 59636-2021), с учетом которых организации необходимо разработать свои регламенты проведения технического обслуживания автоматических установок пожаротушения (п. 7.2.3 ГОСТ Р 59636-2021). В типовых регламентах в том числе установлена периодичность выполнения работ.
Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон кто делает?
Правила определения категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности приведены в ст. 27 Технического регламента о пожарной безопасности. К какой категории относится ваше здание (сооружение, помещение), вы можете узнать из проектной документации на объекты капстроительства и реконструкции (ч. 22 ст. 27 Технического регламента о пожарной безопасности).
Запрета выполнить расчет и определение категории самостоятельно нет. Здесь есть пример:
https://vo.spec.help/d/14062-opredelenie-kategorii-pomescheniya-po-pozharnoy-opasnosti
И еще по карточке тушения пожара, которую, я так понимаю, составляют Мчсники, ее ежегодно нужно заказывать?
Если нет существенных изменений (перепланировки, строительство, тех.процесс и т.д.), то не нужно
1) регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты кем разрабатывается в организации?
ППР, п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Т.е. вы обязаны разработать регламент, а кто делает нормативно не установлено.
Как правило, его разрабатывает организация, обслуживающая системы противопожарной защиты. Часто это идет приложение к договору на ТО. Утверждает уже руководитель вашей организации.
2) с какой периодичностью обновляется?
только при внесении изменений?
При внесении изменений в системы противопожарной защиты
3) определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон кто делает? организация или можно самостоятельно?
Можно самим, но лучше заказать у спецов, они в программе считают, да и про проверке меньше вопросов
4) тоже периодичность обновления какая?
Если изменилось назначение помещения или хранимые там материалы, например, был склад лвж, стал склад картона.
Согласно пункту 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты разрабатывается и утверждается руководителем организации, т.е. разрабатывается Начальником службы ПБ или Ответственным за ПБ. При этом регламент можно разрабатывать как в организации (если нужен, давайте ящик, скину), так и сторонние экспертные организации, оказывающие соответствующие услуги.......НАСЧЕТ КАТЕГОРИЙ: Тут действует Статья 27 123-ФЗ 2008г. "Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности". Онлайн программ в интернете предостаточно. Данные по зданиям подставляете и всё...Программа сама определяет...