Коллеги, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, я скоро с ума сойду с этими огнетушителями. Нашла категории помещений, делаю расчет через расчетчики, везде по разному, то ОП 8, то ОП 5. Посмотрите, пожалуйста, табличку и если не трудно напишите сколько бы Вы разместили огнетушителей на этих площадях. Спасибо
Ответы (3)
Доброго времени, если прям совсем заморачиваться, то нужно смотреть категорию помещения, категорию пожара, назначение и конфигурацию помещения, потому что должны соблюдаться требования по рангу огнетушителя (а он зависит от категории помещения и класса пожара) и расстоянию до огнетушителя.
Для расчета основное, это: п. 406, ППР № 1479 а также Приложение 1, Приложение 2 Вам не нужно, у Вас нет площадей свыше 500 м2. Про серверные Вам отдельно написали.
По классу пожара у Вас может быть (если пропустила, то поправьте):
пожары твердых горючих веществ и материалов (A);
пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B);
пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E).
Соответственно, для категории В по пожарной опасности у Вас все огнетушители должны быть рангом не меньше (3А, 70В, С, Е). Это огнетушители, начиная с ОП-6.
Для категории Д можно использовать от ОП-4 или ОП-5.
И нужно, чтобы расстояние до огнетушителя из любой точки помещения соответствовало 406 пункту ППР. Расстояние считается по фактическому пути, который должен пройти человек, чтобы добраться до огнетушителя, с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования. Если расстояние до ближайшего огнетушителя превышает это значение, количество огнетушителей на объекте должно быть соответственно увеличено.
Важна не только площадь помещения, но и их конфигурация.
ОП-4 - самые удобные (ну, или ОП-5).... Огнетушащее вещество определяется в килограммах..... У вас площадь помещений известна..... Неофициальный метод расчёта количества огнетушителей: 1 кг огнетушащего вещества на 25 квадратных метров защищаемой площади.......... Например, в обозначении ОП–4(з)–ABCE–02 указано, что масса заряда ОТВ (огнетушащего вещества) — 4 килограмма. Вот и набираете количество огнетушителей по площади...Если большое помещение, распределяете по помещению, маленькое - парочку в углу разместите.... Больше можно, меньше - нельзя..... У вас СЕРВЕРНЫЕ ЕСТЬ: В серверной в качестве первичных средств пожаротушения используют хладоновые огнетушители. Они предназначены для тушения возгораний в начальной стадии развития с расстояния не менее 1 м при соблюдении мер безопасности....... Также в серверных помещениях могут применяться углекислотные огнетушители. Они подходят для тушения возгораний на оборудовании, находящемся под напряжением.