← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#пожарный щит

Нужен ли пожарный щит на складе?

Опубликовано 20 июн. 2025 г.

Добрый день

Имеется склад 100м2, категория по пожарной опасности В-II, без автоматической системы пожаротушения, категории возможных пожаров А и Е. На складе имеется пожарный щит (без категории, не до конца укомплектован).

Вопрос, обязателен ли пожарный щит на такую площадь склада? Возможно ли обойтись огнетушителями?

И как укомплектовать щит при возможных классов пожаров А и Е ? получается нужен будет и песок и емкость с водой?

Ответы (2)

OlkaЭксперт
20 июн. 2025 г.· #2

Пожарными щитами нужно оборудовать (п. 410 Правил противопожарного режима):

производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), если в них нет внутреннего противопожарного водопровода и автоматических установок пожаротушения. Исключение - здания, оборудовать которые такими установками и внутренним водопроводом не требуется; и далее...

При таких вводных пожарный щит необходим. Конкретный состав инструментов и инвентаря различается в зависимости от типа щита, который вы должны разместить. Чтобы правильно его укомплектовать, воспользуйтесь Нормами комплектации пожарных щитов (Приложение N 7 к Правилам противопожарного режима).

20 июн. 2025 г.· #3

1). На складе площадью 100 квадратных метров должен быть установлен пожарный щит, если объект не оборудован автоматической системой пожаротушения.Это требование установлено Правилами противопожарного режима, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.... 2). По вопросу "Как укомплектовать ЩИТ!!!! при возможных классов пожаров А и Е ?".... Есть пожарный щит ЩП-А и пожарный щит ЩП-Е.... Если по простому, то ЩП-А предназначен для устранения пожаров класса А, типичных для деревянных построек и объектов с большим содержанием древесины...... ЩП-Е - для электроустановок, где запрещено использование воды для тушения..... У вас на складе есть электроустановки? По электробукварям: Электроустановка — это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии........... Повесьте на здание склада ЩП-А.... А если проводка на складе воспламенится, то углекислотные или порошковые огнетушители в помощь....

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.