← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#оборудование под избыточным давлением

Нужен ли на ОПО постоянно присутствующий персонал?

Елена Уленко
Опубликовано 11 июн. 2025 г.

Добрый день! Есть трубопровод горячей воды. Подлежит регистрации в Ростехнадзоре. У меня такой вопрос: нужен ли круглосуточный дежурный персонал в организации при эксплуатации ОПО?

Ответы (1)

_RosSia
_RosSiaЭксперт
11 июн. 2025 г.· #2

Требование о круглосуточном дежурном персонале при эксплуатации ОПО (включая трубопроводы горячей воды) НЕ является абсолютным и безусловным для всех ОПО. Его необходимость определяется классом опасности ОПО, категорией трубопровода, наличием автоматизированных систем контроля и управления (АСУ ТП), а также положениями декларации промышленной безопасности и регламентов эксплуатации.

Основной норматив: ФЗ-116 "О промышленной безопасности ОПО":

Обязывает эксплуатирующую организацию обеспечивать контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Требует наличия работников, подготовленных и аттестованных в области промышленной безопасности.

НЕ содержит прямого требования о круглосуточном дежурном персонале для всех ОПО.

Критерии, определяющие необходимость круглосуточного персонала:

Класс опасности ОПО ФЗ-116:

I и II классы (высокая и средняя опасность): Чаще всего требуют постоянного присутствия дежурного (сменного) персонала на объекте или в диспетчерской, особенно если объект технологически сложный, требует непрерывного контроля (например, крупные ТЭЦ, химические производства, магистральные трубопроводы высокого давления).

III и IV классы (низкая и незначительная опасность): Обычно НЕ требуют круглосуточного дежурного персонала непосредственно на объекте. Достаточно:

Технологического контроля: Автоматических систем (АСУ ТП, SCADA) с датчиками давления, температуры, расхода, утечек, передающих сигналы в диспетчерскую (которая может быть удаленной или обслуживать несколько объектов).

Оперативного реагирования: Наличия аварийно-ремонтной службы (АРС) или ответственного дежурного персонала, готового выехать на объект по сигналу АСУ ТП или в случае аварии в любое время суток. У них должен быть доступ к дистанционному управлению запорной арматурой (если это предусмотрено проектом и безопасно).

Категория трубопровода:

Требования к персоналу зависят от параметров трубопровода (давление, температура, диаметр, среда) и его категории (I, II, III, IV). Для категорий III и IV (типичных для многих внутриплощадочных сетей горячей воды, особенно с умеренными параметрами) требования к персоналу менее строгие. Категории I и II (высокое давление/температура, большие диаметры) требуют более жесткого контроля, который может включать и постоянное дежурство.

Наличие и возможности АСУ ТП (Системы Автоматического Контроля и Управления):

Если трубопровод оснащен современной АСУ ТП, которая:

Непрерывно контролирует ключевые параметры (P, T, расход).

Имеет систему сигнализации (световой, звуковой) и автоматической защиты (отключение насосов, сброс давления, закрытие задвижек при аварийных параметрах).

Передает данные в диспетчерский пункт (локальный или удаленный) с возможностью дистанционного управления.

То это является ОСНОВАНИЕМ для работы БЕЗ постоянного дежурного персонала непосредственно на трубопроводе. Контроль осуществляется дистанционно, а на выезд отправляется оперативная бригада при срабатывании сигнализации.

PS

Итого: для большинства трубопроводов горячей воды, относящихся к III/IV классу опасности и категории, круглосуточный дежурный персонал непосредственно на трубопроводе не нужен при условии наличия исправной АСУ ТП, круглосуточной диспетчеризации и готовой к выезду аварийной службы, что должно быть зафиксировано в Декларации ПБ и Регламенте эксплуатации.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.