← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#документы

Как подтвердить группу по электробезопасности вновь принятым на работу?

ОЛ
Опубликовано 11 июн. 2025 г.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Организация новая, комиссия по эл.безопасности сформирована на сегодня в полном составе (1 - 5гр, 2 -3гр, 1-2гр), потребители, электроустановки выше 1000В. Но, в прошлом остались непонятные моменты, можно ли их исправить?

1) В 24.02.2025. устроился на работу главный механик, в прежней организации у него была 5гр. до и выше 1000В в Ростехнадзоре. На момент его трудоустройства у нас была комиссия только с 3гр и 2гр до 1000В (начали со 2 гр. у всех). Мы ему ничего не подтверждаем в своей комиссии при приеме на работу? Он подтвердил только 06.06.2025г. в Ростехнадзоре. Мы его назначаем ОЭХ и включаем в комиссию только 06.06.2025г.?

2) В марте 2025г. устроились на работу 2 электромонтера, на прежнем месте работы у них была 4гр до и выше 1000В. Но у нас на момент устройства на работу не было члена комиссии с 4гр или с 5гр до 1000В. Как с ними быть? Какие группы им подтверждать? При приеме - 3гр до 1000В, далее - 06.06.2025г. 3гр. выше 1000В, далее - через 3 мес. 4гр выше 1000? Или 06.06.2025г. присвоить им 4гр до и выше 1000?

3) Если устраивается электромонтер, как узнать какая группа у него была на прежнем месте работы?

Ответы (1)

Olka
OlkaЭксперт
11 июн. 2025 г.· #2

1) В 24.02.2025. устроился на работу главный механик, в прежней организации у него была 5гр. до и выше 1000В в Ростехнадзоре. На момент его трудоустройства у нас была комиссия только с 3гр и 2гр до 1000В (начали со 2 гр. у всех). Мы ему ничего не подтверждаем в своей комиссии при приеме на работу? Он подтвердил только 06.06.2025г. в Ростехнадзоре. Мы его назначаем ОЭХ и включаем в комиссию только 06.06.2025г.?

В вашей комиссии подтвердить группу нельзя, значит через РТН. Подтвердил - назначаете

2) В марте 2025г. устроились на работу 2 электромонтера, на прежнем месте работы у них была 4гр до и выше 1000В. Но у нас на момент устройства на работу не было члена комиссии с 4гр или с 5гр до 1000В. Как с ними быть? Какие группы им подтверждать? При приеме - 3гр до 1000В, далее - 06.06.2025г. 3гр. выше 1000В, далее - через 3 мес. 4гр выше 1000? Или 06.06.2025г. присвоить им 4гр до и выше 1000?

Смотря какие работы будут выполнять. Если нужна группа 4 до и выше, то через РТН, если на тот момент достаточно группы 3 до 1000В, то своей комиссией и дальше повышаете по срокам. Без подтверждения гр.ЭБ работать в ЭУ не имеет права.

3) Если устраивается электромонтер, как узнать какая группа у него была на прежнем месте работы?

Запрашиваете документы (удостоверение и скан журнала) в прошлой организации. Если нет, то начинаете со 2 гр.ЭБ и далее продолжаете по срокам.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.