← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#проверка МЧС

Может ли при проверке МЧС руководствоваться ВНТП 03/170/567-87?

Евгений
Опубликовано 11 июн. 2025 г.

Можно ли применять при проведении проверок надзорными органами МЧС России ВНТП 03/170/567-87 если проверяемый объект введен в эксплуатацию до принятия ФЗ-123

Ответы (1)

_RosSia
_RosSiaЭксперт
11 июн. 2025 г.· #2

Согласно статье 46 (которую отменили, но так понимаю регулирование теперь согласно ФЗ№255 осталось таким же) ФЗ-123, здания и сооружения, а также продукция, выпущенная в обращение на территории Российской Федерации до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов, подлежат требованиям, действовавшим до дня вступления в силу этих регламентов.

Таким образом, если объект был введен в эксплуатацию до принятия ФЗ-123, то при проведении проверок надзорными органами МЧС России могут применяться нормы и правила, действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию, включая ВНТП 03/170/567-87, при условии, что они не противоречат действующему законодательству.

Однако, окончательное решение о применении конкретных нормативных документов принимается инспекторами МЧС на основе анализа каждого конкретного случая и действующего законодательства.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.