Почему при операциях с однополюсным разъединителем?

DO
Опубликовано 23 мая 2025 г.

Почему при операциях с однополюсным разъединителем необходимо соблюдать строгую последовательность в очерёдности отключения фаз? п.145 Правил переключения указала, а председатель комиссии завалил, потребовал, подробно изложить... может подскажет кто на простом языке?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
_RosSia
_RosSiaЭксперт✓ Эксперт решения
25 мая 2025 г.· #3

Добавлю

Это делается для безопасности. Средняя фаза находится часто под наибольшим напряжением, и её отключение первым снижает риск возникновения электрической дуги.

При горизонтальном расположении (нож вращается вбок):

Вторым отключай разъединитель, ножи которого движутся наружу (А).

Последним — тот, ножи которого движутся внутрь (С).

Пример: Представь, что фазы стоят в ряд. Сначала средняя (В), потом крайняя с раскрытием наружу (А), затем крайняя с раскрытием внутрь (С).

При вертикальном расположении (один над другим):

Вторым отключай верхний разъединитель.

Третьим — нижний.

Почему так!? Чтобы избежать падения искр или деталей на нижнее оборудование.

Такая последовательность минимизирует риски короткого замыкания, искрения и повреждения оборудования. Нарушение порядка может привести к аварии!

Ps

При отключении намагничивающих и зарядных токах тоже возникает дуга, поэтому персонал мог принять дугу нагрузки за обычную дугу при отключении зарядного или намагничивающего тока.

Проще запомнить:

Средняя → Наружу → Внутрь (для горизонтальных).

Средняя → Верхний → Нижний (для вертикальных).

May Day
May DayЭксперт
23 мая 2025 г.· #2

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Деревенским языком: когда вы разрываете фазу может образоваться дуга между оставшимися фазами. Дуга вызывает либо короткое замыкание либо слепоту и пожар.

Когда вы разрываете центральную, то между крайними оставшимися расстояние гораздо больше и дядя ток не сможет дотянуться в такую даль.

Чем расстояние между крайними точками больше, тем дуга меньше, но это не значит что её совсем не будет. Поэтому даже при разрыве средней фазы дуга всё равно будет между 1 и 3, но угаснет.

Крестик на фазе - это разорванная фаза

Крестик на синей стрелочке - это дуга, которая угаснет

Галочка на синей фазе - это дуга от которой будет пожар, короткое замыкание, слепота и смерть

Т.е - верхняя картиночка в зеленой рамочке правильная, нижняя картиночка в красной рамочке - неправильная