← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#обучение по электробезопасности

Нужна ли заместителю директора производства группа по электробезопасности?

АЛ
Опубликовано 19 мая 2025 г.

Подскажите, нужно ли присваивать группу заму директора производства если в его подчинении находятся работники имеющие III группу по электробезопасности? И как это обосновать? раньше в ПТРП п 1.4.3 прописывалось что Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой. Но его отменили

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Olka
OlkaЭксперт✓ Эксперт решения
19 мая 2025 г.· #2

ПТЭЭП п.40

Руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.

Владимир Беликов
19 мая 2025 г.· #3

Всё правильно, должен иметь группу не ниже, чем у подчиненного персонала, поскольку он осуществляет техническое руководство и контроль за работой подчиненных с соответствующей группой.