← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#оборудование под избыточным давлением

Требуется ли акт готовности оборудования на не поднадзорные ОРПД?

GY
Опубликовано 29 апр. 2025 г.

Коллеги проконсультируйте, плиз! Имеются сосуды, которые не поднадзорные,т.е. сосуды включённые в закрытую систему. Объект только построили, идет ПНР. Необходимо ли на эти сосуды оформлять акт готовности оборудования?

Ответы (1)

_RosSia
_RosSiaЭксперт
29 апр. 2025 г.· #2

Даже для неподнадзорного оборудования по итогам ПНР обычно составляется исполнительная документация (акты испытаний, акты скрытых работ, протоколы проверок). Это необходимо для подтверждения соответствия монтажа проекту и нормам.

Рекомендуется оформить внутренний акт приемки оборудования (подписанный комиссией: заказчик, подрядчик, эксплуатационная служба).

В нём фиксируют:

Факт завершения монтажа/наладки;

Соответствие техническим условиям проекта;

Отсутствие дефектов и т.д.

Проверьте условия договора на ПНР там может быть прямо прописана обязанность подрядчика передать акты ввода в эксплуатацию, даже для неподнадзорных объектов. Акт приемки помогает разграничить ответственность между подрядчиком (монтаж) и заказчиком (эксплуатация). Это важно в случае аварий или претензий.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.