← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#сигнализация

Что значит отключение СПС от прибора пультовый оконечный?

Опубликовано 12 мар. 2025 г.

Подскажите, пожалуйста, от пожарной части пришло уведомление об отключении системы пожарной сигнализации (далее - СПС) Объекта защиты от прибора пультовый оконечный (далее - ППО) на объекте с одновременным

требованием принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности.

У нас поменялась обслуживающая компания, им вообще ничего не нужно.

Сама пробую разобраться, у нас стоит устройство Тандем - 1 и мы не можем понять, почему он перестал отправлять сигналы в пожарную часть. Что значит отключение СПС от прибора пультовый оконечный?

Ответы (2)

SergeyЭксперт
12 мар. 2025 г.· #2

Здравствуйте.

Отключение системы пожарной сигнализации (СПС) от прибора пультового оконечного (ППО) может происходить в разных ситуациях, например:

  • При выявлении неисправности СПИ. Если невозможно оперативно восстановить систему, собственник в течение суток с момента получения информации о неисправности направляет письменное заявление об отключении СПС от ППО мониторинговой организации.
  • В случае поступления 4 и более ложных срабатываний системы пожарной сигнализации на ППО в течение месяца. В этом случае правообладателю объекта защиты направляется уведомление об отключении.
  • При отсутствии акта ввода в эксплуатацию СПИ. В таком случае отряд ФПС направляет в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание ППО, уведомление об отключении объекта защиты от СПИ.
  • В случае реконструкции, ремонта помещений или прекращения существования собственника. В этом случае собственник за 10 рабочих дней подаёт в мониторинговую организацию заявку на отключение СПС от ППО с указанием причины.

Отключение производит организация, которая осуществляет техническое обслуживание ППО, по одному из условий:

  • по поручению подразделения ФПС, в котором установлено оборудование;
  • по условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором.

Перед отключением организация направляет письменное уведомление в подразделение ФПС и правообладателю объекта защиты не менее чем за 2 месяца.

Повторное подключение СПС к ППО осуществляется после устранения неисправности, которая послужила поводом для отключения.

12 мар. 2025 г.· #3

А вы не уточняли, может пожарники (или к кому СПС выведена) временно отключили на время технического обслуживания или ещё каких-нибудь причин..Может они в другое место переехали......А раз отключили, то и примите дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности... ППР - 1479 подскажет....

Ваш ответ