Подскажите, пожалуйста, от пожарной части пришло уведомление об отключении системы пожарной сигнализации (далее - СПС) Объекта защиты от прибора пультовый оконечный (далее - ППО) на объекте с одновременным
требованием принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности.
У нас поменялась обслуживающая компания, им вообще ничего не нужно.
Сама пробую разобраться, у нас стоит устройство Тандем - 1 и мы не можем понять, почему он перестал отправлять сигналы в пожарную часть. Что значит отключение СПС от прибора пультовый оконечный?
Ответы (2)
Здравствуйте.
Отключение системы пожарной сигнализации (СПС) от прибора пультового оконечного (ППО) может происходить в разных ситуациях, например:
- При выявлении неисправности СПИ. Если невозможно оперативно восстановить систему, собственник в течение суток с момента получения информации о неисправности направляет письменное заявление об отключении СПС от ППО мониторинговой организации.
- В случае поступления 4 и более ложных срабатываний системы пожарной сигнализации на ППО в течение месяца. В этом случае правообладателю объекта защиты направляется уведомление об отключении.
- При отсутствии акта ввода в эксплуатацию СПИ. В таком случае отряд ФПС направляет в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание ППО, уведомление об отключении объекта защиты от СПИ.
- В случае реконструкции, ремонта помещений или прекращения существования собственника. В этом случае собственник за 10 рабочих дней подаёт в мониторинговую организацию заявку на отключение СПС от ППО с указанием причины.
Отключение производит организация, которая осуществляет техническое обслуживание ППО, по одному из условий:
- по поручению подразделения ФПС, в котором установлено оборудование;
- по условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором.
Перед отключением организация направляет письменное уведомление в подразделение ФПС и правообладателю объекта защиты не менее чем за 2 месяца.
Повторное подключение СПС к ППО осуществляется после устранения неисправности, которая послужила поводом для отключения.
А вы не уточняли, может пожарники (или к кому СПС выведена) временно отключили на время технического обслуживания или ещё каких-нибудь причин..Может они в другое место переехали......А раз отключили, то и примите дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности... ППР - 1479 подскажет....