← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#готовность к работе персонала

На что сослаться, когда провода кабелей находятся прямо в проходах и раб. зоне?

АЛ
Опубликовано 7 февр. 2025 г.

Добрый день. Какой документ запрещает расположение кабелей и проводов в местах прохода и рабочей зоне? смотрел 903н и ПУЭ, конкретных пунктов не смог вычитать...

Ответы (2)

OlkaЭксперт
7 февр. 2025 г.· #2

можно этот пункт ПУЭ применить, например:

2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

8 февр. 2025 г.· #3

Можно пожарную безопасность "натянуть".........Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» запрещает размещать открыто проложенные электрические кабели и провода на путях эвакуации....... пп. "ж" п.16.....пп. "б" п.27.... По определению, электрические кабели относятся к оборудованию, так как служат для передачи электроэнергии или электрических сигналов.....