Уважаемые коллеги. Возник спор. Имеются здания: 2 складских ( 1 этаж, не высокостеллажное хранение), 1 цех комплектовки (1 этаж). В каждом здании установлены подъемно-опускные ворота с дверью в таких воротах. В данных зданиях нет коридоров и т.п. из здания эвакуации через ворота или дверь в воротах непосредственно на улицу. Вопрос - можем ли мы считать данные двери в воротах как эвакуационные? Буду раз выслушать людей кто сталкивался с данным вопросом через проверку ГПН. Про СП 1 и 123-ФЗ в курсе. Но здания построены до 2020 года.
Ответы (1)
Стояли эти ролл-ворота в каждом помещении и некоторых зданиях. Они были подвязаны к СОУЭ. Все выходы через них были эвакуационными, но в случае отказа систем и не срабатывания автоматического подъема, на дверях этих ворот были замки антипаника, что не препятствовало свободному выходу из помещений. Проходили и проверку МЧС и одну с ними же и прокуратурой, проблем не было в этом плане.