← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#комиссия

Как правильно сформировать комиссию по ЭБ?

Опубликовано 28 нояб. 2024 г.

Добрый день.

Подскажите, как правильно и грамотно сформировать комиссию по проверке знаний по электробезопасности?

Имеются у нас два сотрудника с IV группой и три сотрудника с III, аттестованные в РТН, все административно-технический персонал.

Предпочтительнее, чтобы председатель комиссии был сотрудник, у которого третья группа, именно сам сотрудник. Получается, ему нужно повысить группу до IV? Или это нормально, что у председателя III. а у члена комиссии IV?

Присваивать планируется II и III группы.

Какие документы должны быть для легитимности комиссии?

Я три года бегала от этой темы, ибо нет ни времени, ни желания этим заниматься, да и через госуслуги очень удобно стало заявки подавать, а народ жаждит не в РТН ездить, а внутри организации проводить проверку знаний, так им проще и быстрее. Сотрудники из СПб сказали, что очень им неудобно кататься в РТН) Уже больше полугода не могут готовые удостоверения и протоколы забрать. Сегодня забрали, и снова тема всплыла.

Видела предыдущие обсуждения, но все равно возникают сложности с пониманием.

Ответы (2)

28 нояб. 2024 г.· #2

приказ №796

50 . Иерархия комиссий по проверке знаний, созданных в организации, должна определяться порядком проведения работы с персоналом.

54 . При проведении проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии организации по проверке знаний, включая председателя (заместителя председателя)

58 . В случае если в состав задач комиссии по проверке знаний входит присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику, проверка знаний которого осуществляется.

Лучше чтобы у председателя была 4 группа, то вдруг придется присваивать 4 группу, заново комиссию собирать не нужно будет.

OlkaЭксперт
28 нояб. 2024 г.· #3

Председателем комиссии обычно (и это правильно) является ответственный за ЭХ и его зам. Группа ЭБ у них должна быть, в зависимости от номинала напряжения, не ниже 4. Для меня комиссия с председателем, у которого группа ЭБ ниже, чем у члена комиссии - нонсенс.