← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#система пожаротушения

Каким актом оформить проверку на водоотдачу ВПВ?

Sergey
SergeyЭксперт
Опубликовано 7 нояб. 2024 г.

Приветствую, коллеги. Поделитесь, пожалуйста, актуальным актом проверки на водоотдачу ВПВ.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Роман Галицкий-Острожский
Роман Галицкий-Острожский✓ Эксперт решения
7 нояб. 2024 г.· #3

В соответствии с п. 7.3.11.2 гост р 59643-2021 Акт испытаний ВПВ должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименование здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами, наименование организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину и диаметр пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, давление и расход диктующего пожарного крана в момент наибольшего

потребления воды на хозяйственные нужды (допустимое, измеренное или расчетное), выводы по результатам испытаний, подписи членов комиссии.

10-akt-ispytanij-vnutrennego-protivopozharnogo-vodoprovoda-na-rabotosposobnost.docx
21kB
Лёля_ОТ
7 нояб. 2024 г.· #2

Добрый день.

Нам такой протокол выдавали.

protokol.pdf
898kB