Добрый день! Такой вопрос можно ли в вагон бытовке (18,4 м2), категория помещения - В2, классом зоны помещения - П-2а, разместить один огнетушитель ОП-8, вместо двух ОП-4?
Ответы (2)
Насколько я понимаю, исходя из приложения №2 ППР заменить два огнетушителя одним допускается при условии соблюдения требований к классу пожара и рангу тушения.
А если подойти с житейской стороны вопроса.........1. Бытовки обязательно должны быть оснащены углекислотными или порошковыми огнетушителями. В строительных букварях как-то читал, что должно быть не менее двух штук на одну бытовку.......... 2. Если по простому расчету, огнетушители рассчитываются: на 25 м2 площади помещения должно приходиться 1 кг огнетушащего состава..... 3. Согласно п. 400 ППР-1479: "В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается НЕ МЕНЕЕ 2-х огнетушителей ... ". 4. Градостроительный кодекс Российской Федерации регламентирует бытовку как здание или сооружение. 5. Функциональное назначение этого мобильного здания может быть самое разное, в том числе и бытовое (для обогрева рабочих) 6. Вагон-бытовка - общественное здание? ГПНщик однозначно скажет, что общественное............. А посему, учитывая, что в таком общественном здании-помещении должно быть не менее 2-х огнетушителей, может поставите (повесите) 2 штуки ОП-4? Меньше мешаться будут....... А две штуки ОП-8.... Размером 57,6 х 19,0 см..... Как я понял, у вас только ОП-8.... А углекислотные? Не ужели их нет? ОУ-3 вполне потянут.....