В производственном помещении находится несколько цехов с разными классами пожара, и щит везде одинаковый, просто доукомплектован. Основной вопрос в том что в некоторых частях помещения щита нет, можете рассказать почему? ( извините, я новичок в вопросах пожарной безопасности)
Ответы (2)
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно Приложению №6 Правил противопожарного режима в РФ.
Так, для помещений и установок категорий:
А, Б, В - один пожарный щит ЩП-А, ЩП-В или ЩП-Е (в зависимости от очагов пожара) – на 200 м2 площади;
В - один пожарный щит ЩП-А или ЩП-Е (в зависимости от очагов пожара) – на 400 м2 площади;
Г и Д - один пожарный щит ЩП-А, ЩП-В или ЩП-Е (в зависимости от очагов пожара) – на 1800 м2 площади.
Если коротко, Щиты пожарные (ЩП) должны быть оборудованы в зданиях, в которых не смонтированы автоматические системы пожаротушения или внутренний водопровод, а также на территориях предприятий, которые не оснащены наружным пожарным водопроводом или отделены от него более чем на сто метров (п.410 ППР-1479). Количество пожарных щитов и их тип приведены в приложении №6 данных Правил и определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, которые, в свою очередь, определяются по своду правил 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»...
ПО ПОМЕЩЕНИЯМ: стенд с инвентарем и немеханизированным инструментом обязателен для размещения: в производственных и складских помещениях при отсутствии внутреннего противопожарного водопровода или автоматической установки тушения огня. Исключение – объекты, которые не требуют прокладки водопроводов; помещения и отдельные площадки внутри предприятий, используемые для переработки сельхозкультур; помещения, в которых осуществляются огневые работы; территории предприятий при отсутствии наружного водопровода или наружных технологических установок тушения огня....