← Все вопросы/Промышленная безопасность
РешеноПромышленная безопасность#аттестация

Кого аттестовать и назначить ответственным по промышленной безопасности?

ИВ
Опубликовано 3 окт. 2024 г.

Коллеги, правильно ли я составил таблицу по аттестации в ростехнадзоре? ОПО сеть газопотребления (котельная с водогрейными котлами) и ХОПО 4 класса.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (1)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
АЛ
Алексей✓ Эксперт решения
3 окт. 2024 г.· #2

Я бы главного инженера также отправил на аттестацию по Б.1.1, и Б.7.1. Как он может организовать производственный контроль на ОПО если в правилах промышленной безопасности по ним он не разбирается?

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.