На здание супермаркета будут размещены банеры. Есть ли какие то требования по пожарной безопасности к материалам из которых изготавливаются банеры? В каких НПА поизучать?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (1)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Владимир Беликов
Владимир БеликовЭксперт✓ Эксперт решения
4 июл. 2024 г.· #2

Пункт 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»: «Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается»...... Т.е., очень важно в самой начальной стадии работ по заказу или монтажу указанных конструкций проконсультироваться с инженерными службами объекта на предмет наличия в той части фасада здания или сооружения, где планируется их размещение, проемов (окон, витражей) лестничных клеток, и других специально предусмотренных проемов для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. ........ А по горючести материалов - в 123-м ФЗ "Техрегламент о требованиях пожарной безопасности" 2008 года....

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.