← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#4 группа по электробезопасности

Могу ли я быть допускающим в эл. установки выше 1000В?

ДМ
Опубликовано 23 июн. 2024 г.

Допускающий в электроустановки выше 1000В

Здравствуйте.

Я работник организации связи. Имею высшее образование по направлению «Автоматика, теле механика и связь». Допущен в качестве оперативно-ремонтного персонала IV группа до и выше 1000В. В нашей организации есть электроустановки выше 1000В (понижающие трансформаторы, разъеденители) которорые находятся у организации на балансе. Заключён договор обслуживания данного высоковольтного оборудования с другим обособленым подразделением нашей головной компании на обслуживание. Вопрос в следующем — могу ли я человек не имеющий специального образования(напомню я связист) быть допускающим на электроустановки выше 1000В? Или я всё таки должен получить такое образование? если да в каких нормативных документах на это есть ссылки. Заранее благодарю.

Ответы (3)

_RosSiaЭксперт
23 июн. 2024 г.· #2

Исходя из вопроса, дело в категории персонала, а не в образовании, допускающие могут назначаться согласно ПОТЭУ п.5.8 Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, КЛ, КВЛ при соблюдении условий, перечисленных в пункте 5.13 Правил. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV по электробезопасности, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III по электробезопасности.

Но опять же согласно:

п.42.5 Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики, средства измерений, приборы учета и вторичные цепи, разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В.

Всё зависит для каких типов работ вы назначены допускающим

OlkaЭксперт
24 июн. 2024 г.· #3

Согласно нормативных документов по электробезопасности, у Вас достаточная квалификация для выполнения работ в ЭУ до и выше 1000В. Для выполнения работ достаточно изучить карты тех.процесса на обслуживаемое оборудование, инструкции - все это должно быть на месте. Понятно, что Вы связист и ни разу не электрик, рбт, видимо, решил экономить...

АД
24 июн. 2024 г.· #4

Доброго дня ,коллеги. В этой ситуации ключевым является Ваш допуск в качестве оперативно-ремонтного персонала. Слово оперативный предполагает изучение вверенного оборудования выше 1000 В , проведение обучения и изучение схем на конкретное оборудование, проведение стажировки на конкретном оборудовании, проведение противоаварийных тренировок, закрепление приказом по предприятию за данным оборудованием. Можно взять правила работы с персоналом в электроэнергетике, плюс инструкцию по переключениям в электроустановках. Они должны быть изучены и по ним сдан экзамен.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.