← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#эксплуатация электроустановок

Нужна ли группа по электробезопасности при эксплуатации бензинового генератора?

Опубликовано 7 апр. 2024 г.

Здравствуйте, уважаемые знатоки!) Подскажите пожалуйста нужно ли группа по электробезопасности работнику, который только эксплуатирует безногенератор (запуск, подключение эл. инструментов)? если да, то какая?

И еще правильно ли я понимаю, что как минимум 3 группа нужна для работника производящего обслуживание бензинового (дизель) генератора?

Ответы (1)

7 апр. 2024 г.· #2

Во всяком случае, в п.114 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. N 867н пишут так: "К работам по обслуживанию дизель-генераторов, бензогенераторов термоэлектроагрегатов и турбогенераторов допускается работники, имеющие группу по электробезопасности не ниже III в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.......... "

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.