Всем добрый день., подскажите пожалуйста: Кого можно поставить ответственным за дизель-генераторы? какие требования к сотруднику. Хотим закрепить за электросварщиком , у которого 3 гр ЭБ ( есть ответственный за электрохозяйство, но он постоянно в разъездах) - можно или нет? на что ссылаться?
Ответы (3)
Нашла такой документ:
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 декабря 2020 г. N 867н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи"
XI. Требования охраны труда при обслуживании дизель-генераторов, бензогенераторов, термоэлектроагрегатов и турбогенераторов
- К работам по обслуживанию дизель-генераторов, бензогенераторов термоэлектроагрегатов и турбогенераторов допускается работники, имеющие группу по электробезопасности не ниже III в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждаемых Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528).
Если у сварщика 3гр ЭБ, то назначить можно, я думаю.
Можно, главное 3 группу иметь, у нас водители имеют группы и право запуска с транспортировкой)
Только, в "допник", т.е. дополнение к трудовому договору обязательно нужно внести дополнение про работу на дизель генераторной установке. Закрепить локальным актом работодателя обязанность по эксплуатации этой установки на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, с его согласия. Данный работник должен иметь профобразование, быть обучен по охране труда, и, как глаголили наши коллеги, иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.