Добрый день.

Есть комиссия №1 по проверке знаний по электробезопасности на предприятии. Было создано в другом городе(области) обособленное подразделение данной компании - необходимо создать комиссию №2 по проверке знаний по электробезопасности в обособленном подразделении.

Вопрос: может ли комиссия№1 по проверке знаний провести аттестацию для членов комиссии№2 обособленного предприятия(после прохождений ими подготовки в УЦ)?

Или все таки члены комиссии проходят проверку только в гостехнадзоре?

Спасибо

Ответы (3)

_RosSiaЭксперт
4 мар. 2024 г.· #2

Согласно ПРП №796 можете проводить проверку знаний:

50.Для проведения проверки знаний различных категорий работников в организации организационно-распорядительными документами должны создаваться постоянно действующие комиссии по проверке знаний следующих уровней (далее - комиссия по проверке знаний организации): (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 30.11.2022 N 1271)

центральная постоянно действующая комиссия по проверке знаний организации;

постоянно действующие комиссии по проверке знаний филиалов, представительств организации.

Допускается создание в организации:

постоянно действующих комиссий по проверке знаний структурных подразделений;

специализированных постоянно действующих комиссий для проверки знаний в отдельных областях, для отдельных категорий персонала или для отдельных структурных подразделений.

В зависимости от численности и функций филиалов, представительств организации допускается осуществлять проверку знаний их работников в центральной постоянно действующей комиссии по проверке знаний организации. В указанном случае комиссии по проверке знаний филиалов, представительств могут не создаваться.

Иерархия комиссий по проверке знаний, созданных в организации, должна определяться порядком проведения работы с персоналом.

4 мар. 2024 г.· #3

если комиссия отдельная, как в Вашем случае ,то надо 3 аттестованных в РТН членов для легитимности, я так понимаю... В приказе же явно будет прописана центральная и обособленная по отдельности, и председатель у вас будет свой...

ША
4 мар. 2024 г.· #4

а для вас это принципиально, проходить проверку в своей комиссии, можно отправится в местный ростехнадзор