← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#административно-технический персонал

Как делят персонал по должностям по электробезопасности?

Опубликовано 7 февр. 2024 г.

Помогите разобраться, как делят персонал по должностям по электробезопасности? Может ли инженер быть и административно-техническим персоналом и оперативно-ремонтным одновременно? Как проходит аттестация в данном случае? Инженер у нас с III группой до 1000В (в заявлении на проверку знаний - Зоны ответственности Член комиссии по проверке знаний). Он у нас должен проводить ремонтные работы. Можно это указать будет в заявлении на III группу выше 1000В или опять со II начинать?

Ответы (1)

OlkaЭксперт
7 февр. 2024 г.· #2

Помогите разобраться, как делят персонал по должностям по электробезопасности? Может ли инженер быть и административно-техническим персоналом и оперативно-ремонтным одновременно? Как проходит аттестация в данном случае? Инженер у нас с III группой до 1000В (в заявлении на проверку знаний - Зоны ответственности Член комиссии по проверке знаний). Он у нас должен проводить ремонтные работы.

Может, проверка знаний в этом случае должна быть 1 раз в год, так как работник наделен правом работы в ЭУ. При проверке знаний пишете: "Адм.техн.персонал с правом оперативной работы в ЭУ до 1000В".

Можно это указать будет в заявлении на III группу выше 1000В или опять со II начинать?

Начинать нужно с 3гр, сначала присваиваете 3гр выше 1000В (3 гр.до 1000В есть, как я понимаю). То есть у вас в итоге будет : "3 гр., допущен к работе в ЭУ до и выше 1000В".

Ваш ответ